正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。
A:对
B:错

继电保护的灵敏系数 ksen 要求()
A:Ksen<1
B:Ksen=1
C:Ksen>1

商法是调整商事关系的法律规范的总称。
A:对
B:错

相间短路保护功率方向继电器采用90°接线的目的是(  )
A:消除三相短路时方向元件的动作死区
B:消除出口两相短路时方向元件的动作死区
C:消除反方向短路时保护误动作
D:消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动

在变压器纵差动保护中,由于电流互感器的实际变比与计算变比不等产生的不平衡电流,因此可用差动继电器的()线圈来消除。
A:差动
B:平衡
C:短路。

中性点非直接接地系统发生单相金属性失地时,故障点的电容电流与( )有关。
A:电网电压
B:电网电压及该级电压电网中线路长度
C:线路组抗
D:系统运行方式

气体继电器安装在变压器的()
A:油箱内
B:油枕内
C:油箱与油枕的连接管道上

流入保护继电器的电流与电流互感器的二次电流的比值,称为(    )。
A:接线系数
B:灵敏系数
C:可靠系数
D:分支系数

继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备,任何电力元件不得在无保护的状态下运行。
A:对
B:错

若装有定时限过电流保护的线路,其末端变电所母线上有三条出线,各自的过电流保护动作时限分别为1.5s、0.5、1s,则该线路过电流保护的时限应整定为()
A:1.5s
B:2s
C:3.5s

变压器的励磁涌流中,含有大量的直流分量及高次谐波分量,其中以()次谐波所占的比例最大
A:二
B:三
C:四
D:五

利用二次谐波分量制动原理构成的变压器纵差动保护,可以有效地躲过()的影响
A:正常运行时的不平衡电流
B:外部短路时的不平衡电流
C:励磁涌流

系统运行方式变化时,影响距离保护正确动作的分支系数(    )。
A:增大
B:减小
C:随之改变
D:不变

中性点不接地电网的三种接地保护中,()是无选择性的。
A:绝缘监视装置
B:零序电流保护
C:零序功率方向保护

三种圆特性的阻抗继电器中,()既能测量故障点的远近,又能判别故障方向。
A:全阻抗继电器
B:方向阻抗继电器
C:偏移特性阻抗继电器

完全电流差动母线保护,连接在母线上所有元件应装设具有()的电流互感器
A:同变比
B:同变比和同特性
C:不同变比
D:同等级

发电机低电压过电流保护,电流元件应采用()接线
A:完全星形
B:不完全星形
C:两相三继电器
D:两相电流差

若为线路—变压器组,则要求线路的速断保护应能保护线路(    )
A:100%
B:10-20%
C:50%
D:75

电力系统振荡闭锁装置,在系统发生振荡且被保护线路短路时,(      )
A:不应闭锁保护
B:应可靠闭锁保护
C:是否闭锁保护不确定
D:应退出闭锁装置

电力系统振荡闭锁装置,在系统正常运行时,( )
A:不应闭锁保护
B:应可靠闭锁保护
C:是否闭锁保护不确定
D:应退出闭锁装置