 若为线路—变压器组,则要求线路的速断保护应能保护线路( )。
A:100%
B:10%-20%
C:75%
D:50%
电磁型电流继电器的动作条件是( )。
A:Me》Mf
B:Me《Mf
C:Me》Mf+Ms
D:Me》0
在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( )。
A:有机会只切除一条线路
B:100%切除两条故障线路
C:不动作即两条故障线路都不切除
距离保护第Ⅲ段的整定一般按照躲开( )来整定。
A:正常运行时的最小负荷阻抗
B:正常运行时的最大负荷阻抗
C:三相短路时的最小负荷阻抗
D:三相短路时的最大负荷阻抗
对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明( )。
A:断路器在合闸位置
B:断路器在跳闸位置
C:断路器合闸回路辅助触点未接通
比相原理只适用于比较两( )之间的相位关系。
A:交流量
B:直流量
C:同频率交流量
D:绝对值
继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是( )的作用。
A:执行部分
B:逻辑部分
C:显示部分
D:测量部分
比相原理只适用于比较两( )之间的相位关系。
A:交流量
B:直流量
C:同频率交流量
D:绝对值
工频变化量方向元件判别( )的相角,当测量相角反相时动作。
A:电压变化量、电流变化量
B:电压工频变化量、电流工频变化量
C:电压幅值变化量、电流幅值变化量
D:电压相角变化量、电流相角变化量
确定零序保护的最大零序电流时,短路类型应( )。
A:应对单相接地短路或两相接地短路进行比较
B:三相短路
C:两相接地短路
D:应对相间短路或接地短路进行比较
比相原理只适用于比较两( )之间的相位关系。
A:交流量
B:直流量
C:同频率交流量
D:绝对值
瓦斯保护是变压器油箱内部故障的__保护
A:主;
B:后备;
C:辅助。
DL-11/10 电磁型电流继电器,当继电器线圈串联时,其最大的电流整定值为( )。
A:2.5
B:5
C:7.5
D:10
变压器装设的过流保护,是变压器( )。
A:负荷过电流的主保护
B:差动瓦斯保护的后备保护
C:线圈相间短路过电流的主保护
距离保护的振荡闭锁装置中的故障判断元件不包括( )。
A:对称故障开放元件
B:不对称故障开放元件
C:非全相故障开放元件
D:过流元件
发电机单继电器式横差保护为防止励磁回路一点接地后发生瞬时性第二点接地引起保护误动作,采取的措施是( )。
A:接入TA
B:接入KT
C:接入TV
电力系统振荡闭锁装置,在系统正常运行时,( )。
A:不应闭锁保护
B:应可靠闭锁保护
C:是否闭锁保护不确定
D:应退出闭锁装置
横联差动保护可作为( )的主保护。
A:单电源线路
B:双电源线路
C:平行线路
D:单电源环形网络线路
下列不属于基于数据通道的同步方法的是( )。
A:采样时刻调整法
B:采样数据修正法
C:时钟校正法
D:基于全球定位系统同步时钟
若方向阻抗继电器和全阻抗继电器的整定值相同,受过渡电阻影响大和受系统振荡影响大的分别是( )。
A:方向阻抗继电器、方向阻抗继电器
B:全阻抗继电器、方向阻抗继电器
C:方向阻抗继电器、全阻抗继电器
D:全阻抗继电器、全阻抗继电器
( )的出现,是接地故障区别于正常运行、过负荷、系统振荡及相间短路的基本特征。
A:正序分量
B:负序功率
C:负序分量
D:零序分量
DCD-2差动继电器的短路绕组<img width="68" height="33" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/68322/e4cd7e07-a4a3-4a8c-b7a0-568231d1549f/2014101293815768.jpg" />=2时,继电器动作安匝等于( )。
A:60
B:80
C:100
D:120
变压器瓦斯保护中的瓦斯继电器是_____继电器
A:电量;
B:气体:
C:压力。
功率方向继电器常用的接线方式一般采用( )。
A:90度接线方式
B:60度接线方式
C:30度接线方式
D:20度接线方式
当加入电抗变换器的电流不变,一次绕组匝数减少,二次输出电压( )。
A:增加
B:不变
C:减少
D:相位改变
静止元件(如线路、变压器)的负序和正序阻抗相等,旋转元件(如发电机)的正、负序阻抗则不相等。( )
A:对
B:错
受分布电容的影响,当线路一端断开,另一端进行三相合闸充电时,由于断路器三相触头不同时闭合,出现一相或两相先合的情况,这时线路电容电流中将出现很大的负序、零序电容电流和电压,可能引起方向元件误动作,从而造成方向比较式纵联保护误动作。( )
A:对
B:错
电流继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大1倍,这是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大1倍。()
A:对
B:错
当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可采用过电流保护。( )
A:对
B:错
电力系统不对称短路总会有零序分量。
A:错误
B:正确
四边形阻抗继电器不需要加方向元件就可以判断短路功率的方向
A:错误
B:正确
接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。
A:对
B:错
电力系统发生振荡时,振荡中心的电压等于零。
A:错误
B:正确
在中性点不接地电网中,在并联线路上发生异地两点接地故障,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用三相完全星形接线。( )
A:对
B:错
发电机定子绕组的单相接地故障比较普遍。如果接地电流在故障点引起电弧时,将使绕组的绝缘和定子铁心损坏,也容易发展成相间短路。因此,当接地电容电流等于或大于允许值时,应装设动作于跳闸的接地保护。
A:对
B:错
上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。( )
A:对
B:错
高频保护使用的频率越高其通道衰耗越小。( )
A:对
B:错
为保证可靠性,一般说来,宜选用尽可能简单的保护方式。
A:错误
B:正确
当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可采用过电流保护。
A:对
B:错
发电机转子两点接地时,其气隙磁场将发生畸变,定子绕组中将产生2次谐波负序分量。( )
A:错误
B:正确
振荡过程中振荡周期最短为0.1~0.15 s,系统最长振荡周期可按1.5s考虑。( )
A:错误
B:正确
系统电压降低时,应减少发电机的无功出力。
A:对
B:错
气体保护能反映变压器油箱内的各种短路和油面降低、运行比较稳定、可靠性比较高,因此能完全取代差动保护的作用。( )
A:对
B:错
微机保护应将模拟信号转换为相应的微机系统能接受的数字信号。
A:错误
B:正确
不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。( )
A:错误
B:正确
变压器有两套瞬动保护:纵联差动和瓦斯保护。因纵联差动比瓦斯保护的保护范围大,所以可用纵联差动代替瓦斯保护。( )
A:对
B:错
反应故障分量的线路电流相位差保护,在被保护线路内部故障时,线路两端故障分量电流之间相位不受两端电势的影响。
A:错误
B:正确
距离保护的第Ⅲ段采用方向阻抗继电器比全阻抗继电器灵敏度高。
A:错误
B:正确
变压器采用纵联差动保护后,可不必装设瓦斯保护
A:错误
B:正确
母线完全电流差动保护中,母线所有引出线上的电流互感器不应选用同型号同变比。( )
A:错误
B:正确
|
|