 对于三相三柱式变压器,不对称短路分析时,对励磁电抗的处理方法是( )
A:负序、正序和零序励磁电抗均可以视为无限大
B:负序和正序励磁电抗可以视为无限大,零序励磁电抗一般不能视为无限大
C:负序、正序和零序励磁电抗都不可以视为无限大
电力系统短路故障计算主要求取的量是( )
A:电压,电流
B:电阻,电抗
C:电阻,功率
<img width="632" height="71" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/16e80a60-d704-414b-83c7-aff065752fbb/2015512213453402.jpg" />
A:A
B:B
C:C
在标么制中,只需选定两个基准,常选的是( )。
A:电压、电流
B:电压、功率
C:电压、电路
D:电流、阻抗
保持暂态稳定的条件是系统受扰后减速面积不少于加速面积。不合适的措施有( )
A:快速切除故障和投入自动重合闸设备
B:提高发电机输出的电磁功率,包括强行励磁,电气制动,中性点净小电阻接地等
C:增加故障后原动机输出的机械功率
两相短路接地的复合序网是三序网( )。
A:串联
B:零序串联
C:零序网开路
D:并联
已知发电机短路前满载运行,以本身额定值为基准的标么值参数为U(0)=1、I(0)=1、cosφ (0)=0.8、x''d =0.125。发电机的额定相电流为3.45kA。则发电机在机端发生三相短路瞬间的起始次暂态电流有名值为()
A:18.82
B:24.23
C:29.81
在简单电力系统中,如某点的三序阻抗, Z∑(1)= Z∑(2)=Z∑(0)则在该地点发生不同类型短路故障时,按对发电机并列运行暂态稳定性影响从大到小排序,应为( )
A:单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路
B:三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路
C:两相短路、两相短路接地、单相接地短路、三相短路
双绕组变压器原边绕组零序电流能够导致副边产生零序电流的接线形式( )
A:YN,d;
B:YN,y;
C:YN,yn。
同步发电机,三种电势Eq、E′q、E′′q之间的大小关系为( )
A:E q > E′ q > E′′ q
B:E q < E′ q < E′′ q
C:E′ q > E q > E′′ q
应用小干扰法分析系统静态稳定,计及阻尼系数作用时,能使系统稳定的条件有( )
A:D<0 SEq>0
B:D<0 SEq<0
C:D>0 SEq>0
关于不对称短路时正负序电压分量的分布,正确的是( )
A:不对称短路时,发电机端负序电压最高,短路点正序电压最高
B:不对称短路时,短路点负序电压最高,发电机端正序电压最高
C:不对称短路时,发电机端正序电压和负序电压最高
双绕组变压器原边绕组零序电流能够导致副边产生零序电流的接线形式()。
A:YN,d
B:YN,y
C:YN,yn。
中性点不直接接地系统,发生单相短路故障,非故障相电压上升为( )。
A:3的二分之一方倍的线电压
B:2的二分之一方倍的线电压
C:3的二分之一方倍的相电压
D:2的二分之一方倍的相电压
相断线时的复合序网是在断口处( )。
A:三序网串联
B:三序网并联
C:正序网负序网并联
D:正序网与零序网并联
<img width="563" height="75" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/f6224675-655f-4f6a-82aa-4cfbe1996461/2015512213346703.jpg" />
A:A
B:B
C:C
试比较电力系统发生各种金属性短路故障时,正序分量电流的大小关系为(分析时不计电阻,并假定Z∑(1)= Z∑(2)=0.5Z∑(0))()
A:三相短路>两相短路接地>相间短路>单相接地
B:三相短路>相间短路>两相短路接地>单相接地
C:三相短路>两相短路接地>单相接地>相间短路
理想同步发电机ABC坐标系下,定子绕组间的互感系数的变化周期( )。
A:常数
B:π
C:2π
D:3π
<img width="517" height="66" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/1262897c-0594-4610-b0db-c51fbd5bd82f/2015512213715471.jpg" />
A:A
B:B
C:C
<img width="449" height="70" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/52c590da-3e1b-446e-867b-b032ea19f854/2015512213319138.jpg" />
A:A
B:B
C:C
<img width="695" height="270" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/20155122140566.jpg" />
A:A
B:B
C:C
关于不对称短路时短路电流中的各种电流分量,下述说法中正确的是( )
A:短路电流中除正序分量外,其它分量都将逐渐衰减到零
B:短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都不会衰减
C:短路电流中除非周期分量将逐渐衰减到零外,其它电流分量都将从短路瞬间的起始值衰减到其稳态值
、若变压器绕组接法形式为Y/△,则在零序等值电路中,变压器的原边相当于( )
A:断路;
B:短路;
C:有通路。
中性点不接地系统发生单相接地短路时,非故障相电压升高至( )
A:线电压;
B:1.5倍相电压;
C:倍相电压。
系统的特征值对应的特征方程如下,其中能保持静态稳定的是()。
A:p2-3p+5=0
B:p2+3p+5=0
C:p2+p-2=0
在不计发电机定子绕组电阻的情况下,机端短路时稳态短路电流为( )性质
A:有功
B:无功
C:不确定
<img width="567" height="253" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/c4a1104c-69ed-4d15-962b-cd18261b3031/2014105215455980.jpg" />
A:A
B:B
C:C
快速切除故障将使得系统的暂态稳定性得到( )。
A:降低
B:提高
C:不变
D:既都不对
<img width="575" height="64" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/84f1054a-aa5e-4ea4-8d7e-46a12d0b35fe/201410521355544.jpg" />
A:1.246
B:1.738
C:2.523
<p> <img width="492" height="33" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/6328f276-dd4b-4730-923c-ad5d2a24b4dd/2014105214218920.jpg" /></p>
A:次暂态电流的有效值;
B:次暂态电流振幅;
C:稳态电流的有效值。
在标幺值的近似计算中,变压器的变比采用平均额定电压之比。( )
A:错误
B:正确
YD-11接线的变压器,星形侧的负序电流超前三角形侧负序电流30°。 ( )
A:错误
B:正确
三相系统中的基频交流分量变换到dq0系统中为直流分量。( )
A:对
B:错
<img width="662" height="76" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/cdaed177-f6b2-4e7a-9cc3-4380ce1c83dd/20155122141011.jpg" />
A:错误
B:正确
无穷大系统供电时,冲击电流出现的时刻约为故障后0.01秒。( )
A:错误
B:正确
分析电力系统并列运行稳定性时,不必考虑零序电流分量的影响。()
A:错误
B:正确
同步发电机转子的惯性时间常数TJ反映了转子惯性的大小。( )
A:错误
B:正确
发电机定子中负序电流分量和转子作用产生的转矩以两倍同步频率交变,平均值接近于零,可以忽略其对机电暂态过程的影响。( )
A:错误
B:正确
三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。()
A:对
B:错
三相短路达到稳定状态时,短路电流中的非周期分量已衰减到零,不对称短路达到稳定状态时,短路电流中的负序和零序分量也将衰减到零。 ( )
A:错误
B:正确
中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的是单相接地短路。()
A:错误
B:正确
系统发生三相短路时,短路点的电压为零,整个网络电压均比正常电压低。( )
A:错误
B:正确
<p> <img width="304" height="29" alt="" src="http://file.open.com.cn/ItemDB/37656/251825d7-0601-4525-bd89-93a4c93c07c1/201410522139605.jpg" /></p>
A:错误
B:正确
输电线路的架空地线会使得线路的零序阻抗减小,同杆双回线的相互影响使得各自的等效零序阻抗增大。( )
A:错误
B:正确
旋转因子a=ej120°,则a+a2值为1。( )
A:对
B:错
短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。()
A:对
B:错
短路故障可能会引起并列运行的发电机失去同步,破坏系统的稳定。( )
A:错误
B:正确
短路计算时的计算电抗是以发电机的额定容量为基准的电抗标幺值。 ( )
A:错误
B:正确
提高和改善电力系统并列运行静态稳定性的关键在于缩短电气距离。( )
A:错误
B:正确
中性点直接接地系统中,发生几率最多且危害最大的是单相接地短路。()
A:对
B:错
|
|