超前自学网

 找回密码
 立即注册

奥鹏在线作业,2元一门,先做后付,微信424329

查看: 50|回复: 0

北交《电力系统继电保护》在线作业二-0004

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
95816
发表于 2020-8-8 19:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信公众号:超前自学网
点击这里
对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用(      )
A:保护区末端金属性短路
B:保护区首端金属性短路
C:保护区内任何一点金属性短路

继电保护的灵敏系数Ksen要求(      )
A:Ksen<1
B:Ksen=1
C:Ksen>1

关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为(      )
A:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C:稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°

当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做( ?   ? )。
A:电压保护
B:差动保护
C:过电流保护
D:过电压保护

双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧(     )选择。
A:负荷电流
B:额定电流
C:短路电流

差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的(      )
A:选择性
B:速动性
C:灵敏性

在中性点直接接地电网中发生接地短路时,(       )零序电压最高。
A:保护安装处
B:接地故障点处
C:变压器接地中性点处

使阻抗继电器刚好动作的最大测量阻抗称为继电器的(        )。
A:整定阻抗
B:测量阻抗
C:动作阻抗

如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为(      )
A:30°
B:18°
C:15°
D:5°

瓦斯保护是变压器的(      )
A:主后备保护
B:主保护
C:辅助保护

被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护(      )
A:能正确动作
B:可能拒动
C:可能误动

电力系统最危险的故障是(       )
A:单相接地
B:两相短路
C:三相短路

线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压(      )
A:为故障点至保护安装处之间的线路压降
B:与短路点相同
C:不能判定

对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的(      )倍。
A:√3
B:√2
C:2
D:1.5

在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将(      )
A:因短路相电压为零而拒动
B:因感受零序电压最大而灵敏动作
C:因零序电压为零而拒动

大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?(       )
A:纵联保护
B:零序电流保护
C:接地距离保护
D:失灵保护

继电保护装置由(      )几部分构成。
A:测量部分
B:逻辑部分
C:执行部分

保护用电流互感器二次回路接地点的不正确设置方式是(      )
A:每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B:电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C:电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地

110kv系统中,假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等,在发生单相接地故障时,下面说法错误的是(      )
A:全线路零序电压相位相同
B:全线路零序电压幅值相同
C:全线路零序电压相位幅值都相同

电力系统中性点的接地方式包括(     )
A:直接接地
B:经消弧线圈接地
C:不接地

中性点不直接接地的系统中,对过补偿后电感电流与电容电流描述错误的是 (       )
A:电感电流大于电容电流
B:电感电流小于电容电流
C:电感电流等于电容电流

变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的不包括(      )
A:电流回路接线的正确性
B:差动保护的整定值
C:保护装置动作的正确性

关于距离保护的说法,正确的是(      )
A:它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
B:距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C:距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
D:接线复杂,可靠性比电流保护低

电力变压器外部相间短路应采用的保护包括(      )
A:过电流保护
B:复合电压启动的过电流保护
C:负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
D:阻抗保护

方向阻抗继电器中,记忆回路的作用不包括(      )
A:提高灵敏度
B:消除正向出口三相短路的死区
C:防止反向出口短路动作

采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。(      )
A:错误
B:正确

为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。(      )
A:错误
B:正确

变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是比率制动。(      )
A:错误
B:正确

高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。(      )
A:错误
B:正确

重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。(      )
A:错误
B:正确

零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。(      )
A:错误
B:正确

在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。(       )
A:错误
B:正确

接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。(      )
A:错误
B:正确

限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。(       )
A:错误
B:正确

中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。(       )
A:错误
B:正确

电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。(      )
A:错误
B:正确

220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用近后备原则。(      )
A:错误
B:正确

电网相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作,接地距离保护只在线路发生单相接地故障时才动作。(      )
A:错误
B:正确

装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。(        )
A:错误
B:正确

方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(      )
A:错误
B:正确

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|超前自学网 ( 皖ICP备20014425号-1 )|网站地图

GMT+8, 2025-5-4 12:47

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.. 技术支持 by 巅峰设计

快速回复 返回顶部 返回列表