断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到(      )
A:所有电弧触头均分离的瞬间为止
B:各极触头间电弧最终熄灭为止
C:首相触头电弧熄灭为止
D:主触头分离瞬间为止

如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为(      )
A:30°
B:18°
C:15°
D:5°

在中性点直接接地电网中发生接地短路时,(       )零序电压最高。
A:保护安装处
B:接地故障点处
C:变压器接地中性点处

对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用(      )
A:保护区末端金属性短路
B:保护区首端金属性短路
C:保护区内任何一点金属性短路

考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取(      )
A:大于1,并取可能的最小值
B:大于1,并取可能的最大值
C:小于1,并取可能的最小值

双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧(     )选择。
A:负荷电流
B:额定电流
C:短路电流

瓦斯保护的动作要求是(      )
A:当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
B:当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
C:当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸

变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是(      )
A:可能会引起零序方向保护不正确动作
B:可能会引起过流保护不正确动作
C:可能会引起纵差保护不正确动作

从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用(       )
A:全阻抗继电器
B:方向圆阻抗继电器
C:偏移圆阻抗继电器

关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为(      )
A:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C:稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°

差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的(      )
A:选择性
B:速动性
C:灵敏性

前加速、后加速保护第一次动作分别是(       )
A:无选择、无选择
B:无选择、有选择
C:有选择、无选择

继电保护的灵敏系数Ksen要求(      )
A:Ksen<1
B:Ksen=1
C:Ksen>1

三段式电流保护中,保护范围最小的是(      )
A:瞬时电流速断保护
B:限时电流速断保护
C:定时限过电流保护

在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,流过故障线路始端的零序电流较零序电压(       )
A:超前90°
B:滞后90°
C:超前60°
D:滞后60°

影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(       )
A:电流互感器的误差和不平衡电流
B:导引线的阻抗和分布电容
C:导引线的故障和感应过电压

对具有同步检定和无电压检定的重合闸装置,下列做法中,(       )是错误的。
A:只能投入检定无压或检定同期继电器的一种
B:两侧都要投入检定同期继电器
C:两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器

关于电流保护的接线方式,说法正确的是(      )
A:指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式
B:指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式
C:分为三相星形接线和两相星形接线两种
D:分为三相三角接线和两相三角接线两种

加装旁路母线的目的不正确的是(       )
A:不停电检修出线断路器
B:吸收容性无功
C:吸收感性无功

大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?(       )
A:纵联保护
B:零序电流保护
C:接地距离保护
D:失灵保护

继电保护装置由(      )几部分构成。
A:测量部分
B:逻辑部分
C:执行部分

关于电压互感器和电流互感器二次接地错误的说法是(      )
A:电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B:均属工作接地
C:均属保护接地

电力系统中性点的接地方式包括(     )
A:直接接地
B:经消弧线圈接地
C:不接地

关于距离保护的说法,正确的是(      )
A:它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
B:距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C:距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
D:接线复杂,可靠性比电流保护低

装设分段电抗器的作用描述错误的是(       )
A:限制母线回路中的短路电流
B:吸收多余的无功功率
C:改善母线的电压质量
D:改进用户的功率因数

相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。(      )
A:错误
B:正确

在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。(      )
A:错误
B:正确

中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。(       )
A:错误
B:正确

装有三段式电流保护的线路,当线路首端短路时,一般由电流速断保护动作切除故障。(      )
A:错误
B:正确

对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。(        )
A:错误
B:正确

三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。(      )
A:错误
B:正确

装于变压器星形侧线路上的过电流保护采用两相三继电器接线,可提高反应变压器三角形侧两相短路的灵敏系数。(        )
A:错误
B:正确

220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用近后备原则。(      )
A:错误
B:正确

限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。(       )
A:错误
B:正确

重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。(      )
A:错误
B:正确

电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接点点应设在保护屏上。(      )
A:错误
B:正确

变压器的电流速断保护与瓦斯保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。(      )
A:错误
B:正确

在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。(       )
A:错误
B:正确

重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。(      )
A:错误
B:正确

零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。(      )
A:错误
B:正确