地大《电力系统保护原理》在线作业二

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
95816
发表于 2020-8-8 19:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信公众号:超前自学网
点击这里
电力系统短路时最严重的后果是(      )
A:电孤使故障设备损坏
B:使用户的正常工作遭到破坏
C:破坏电力系统运行的稳定性

以下哪项不是对继电保护的基本要求
A:正确性
B:速动性
C:可靠性
D:灵敏性

关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为(      )
A:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C:稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°

电力系统短路时最严重的后果是( )
A:电孤使故障设备损坏
B:使用户的正常工作遭到破坏
C:破坏电力系统运行的稳定性

加装旁路母线的唯一目的是(       )
A:不停电检修出线断路器
B:吸收容性无功
C:吸收感性无功

三段式电流保护中,保护范围最小的是(      )
A:瞬时电流速断保护
B:限时电流速断保护
C:定时限过电流保护

如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为(      )
A:30°
B:18°
C:15°
D:5°

如果负载电流超前电压90°,这个负载是(     )。
A:电阻
B:电容
C:电感
D:电阻、电感串连

方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时,( )
A:两侧发信机立即停信
B:两侧发信机继续发信
C:功率方向为负的一侧继续发信

对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的( )倍。
A:√3
B:√2
C:2
D:1.5

大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?(       )
A:纵联保护
B:零序电流保护
C:接地距离保护
D:失灵保护

目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型( )
A:均压式
B:环流式
C:感应式
D:比较式

影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(       )
A:电流互感器的误差和不平衡电流
B:导引线的阻抗和分布电容
C:导引线的故障和感应过电压

发电机的故障类型包括(      )
A:定子绕组相间短路
B:定子绕组单相接地
C:转子绕组一点或两点接地
D:转子励磁回路励磁电流消失

关于电流保护的接线方式,说法正确的是( )
A:指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式
B:指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式
C:分为三相星形接线和两相星形接线两种
D:分为三相三角接线和两相三角接线两种

下面说法错误的是( )
A:只有距离保护才受分支系数的影响
B:距离保护电流保护均受分支系数的影响
C:电流保护不受分支系数的影响

电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
A:过电流保护
B:复合电压启动的过电流保护
C:负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
D:阻抗保护

电流保护采用两相不完全星形接线时,保护继电器的装设不正确的是( )
A:A、B两相上
B:B、C两相上
C:A、C两相上

关于距离保护的说法,正确的是( )
A:它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
B:距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C:距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
D:接线复杂,可靠性比电流保护低

谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因不包括( )
A:为了提高差动保护的动作速度
B:为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
C:保护设置的双重化,互为备用

全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。( )
A:对
B:错

在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。(      )
A:错误
B:正确

方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(      )
A:错误
B:正确

零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。(      )
A:错误
B:正确

变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是比率制动。( )
A:对
B:错

在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。( )
A:对
B:错

接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。( )
A:对
B:错

电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。(       )
A:错误
B:正确

重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。(      )
A:错误
B:正确

中性点直接接地电网发生接地短路时,故障点处零序电压最低。( )
A:对
B:错