 电流互感器不完全星形接线,( )反应所有的接地故障。
A:能
B:不能
C:不确定
110kv系统中,假设整个系统中各元件的零序阻抗角相等,在发生单相接地故障时,下面说法正确的是( )
A:全线路零序电压相位相同
B:全线路零序电压幅值相同
C:全线路零序电压相位幅值都相同
中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后 ( )
A:电感电流大于电容电流
B:电感电流小于电容电流
C:电感电流等于电容电流
在中性点直接接地电网中发生接地短路时,( )零序电压最高。
A:保护安装处
B:接地故障点处
C:变压器接地中性点处
保护线路发生三相短路,相间距离保护感受到的阻抗( )接地距离保护感受的阻抗。
A:大于
B:等于
C:小于
变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是( )
A:可能会引起零序方向保护不正确动作
B:可能会引起过流保护不正确动作
C:可能会引起纵差保护不正确动作
对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( )
A:保护区末端金属性短路
B:保护区首端金属性短路
C:保护区内任何一点金属性短路
从保护原理上讲,受系统振荡影响的是( )
A:暂态方向保护
B:电流纵差保护
C:距离保护
从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )
A:全阻抗继电器
B:方向圆阻抗继电器
C:偏移圆阻抗继电器
谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是( )
A:为了提高差动保护的动作速度
B:为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
C:保护设置的双重化,互为备用
对电力系统继电保护的基本要求是( )
A:选择性
B:可靠性
C:速动性
D:灵敏性
从保护原理上讲,不受系统振荡影响的是( )
A:暂态方向保护
B:电流纵差保护
C:距离保护
下面说法错误的是( )
A:只有距离保护才受分支系数的影响
B:距离保护电流保护均受分支系数的影响
C:电流保护不受分支系数的影响
继电保护装置由( )几部分构成。
A:测量部分
B:逻辑部分
C:执行部分
谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因不包括( )
A:为了提高差动保护的动作速度
B:为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动
C:保护设置的双重化,互为备用
发电机的故障类型包括( )
A:定子绕组相间短路
B:定子绕组单相接地
C:转子绕组一点或两点接地
D:转子励磁回路励磁电流消失
加装旁路母线的目的不正确的是( )
A:不停电检修出线断路器
B:吸收容性无功
C:吸收感性无功
大短路电流接地系统中.输电线路接地保护方式主要有哪几种?( )
A:纵联保护
B:零序电流保护
C:接地距离保护
D:失灵保护
发电机失磁后对电力系统和发电机产生哪些不利影响( )
A:需从电网中吸收很大的无功功率以建立发电机的磁场
B:从电力系统中吸收无功功率将引起电力系统的电压下降
C:发电机所能发出的有功功率将较同步运行时降低
D:使发电机转子和励磁回路过热
影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有( )
A:电流互感器的误差和不平衡电流
B:导引线的阻抗和分布电容
C:导引线的故障和感应过电压
三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。( )
A:错误
B:正确
长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大( )
A:错误
B:正确
在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。( )
A:对
B:错
串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。( )
A:对
B:错
对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。( )
A:错误
B:正确
重合闸前加速保护的优点是第一次跳闸是有选择性的动作,不会扩大事故。( )
A:错误
B:正确
零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。( )
A:错误
B:正确
全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。( )
A:对
B:错
接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。( )
A:对
B:错
偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )
A:错误
B:正确
|
|