 关于电压互感器和电流互感器二次接地正确的说法是( )
A:电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B:均属工作接地
C:均属保护接地
双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。
A:负荷电流
B:额定电流
C:短路电流
继电保护的灵敏系数Ksen要求( )
A:Ksen<1
B:Ksen=1
C:Ksen>1
跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
A:60%
B:50%
C:30%
D:10%
在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区( )
A:大
B:小
C:相同
D:无法确定
瓦斯保护的动作要求是( )
A:当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
B:当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
C:当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸
三段式电流保护中,保护范围最小的是( )
A:瞬时电流速断保护
B:限时电流速断保护
C:定时限过电流保护
当电力线路上发生故障时,保护正确动作,使离故障点最近的断路器跳闸,称为继电保护的( )。
A:灵敏性
B:快速性
C:可靠性
D:选择性
关于继电保护所用的电流互感器,规程规定其稳态变比误差及角误差的范围为( )
A:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于7°
B:稳态变比误差不大于10%,角误差不大于3°
C:稳态变比误差不大于5%,角误差不大于3°
双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。
A:负荷电流
B:额定电流
C:短路电流
关于电流互感器二次侧的描述错误的是 ( )
A:可以短路,但不能开路
B:不可以短路,但可以开路
C:可以短路,可以开路
对电力系统继电保护的基本要求是( )
A:选择性
B:可靠性
C:速动性
D:灵敏性
继电保护装置由( )几部分构成。
A:测量部分
B:逻辑部分
C:执行部分
对电力系统继电保护的基本要求是( )
A:选择性
B:可靠性
C:速动性
D:灵敏性
零序电流保护由哪几部分组成?( )
A:零序电流(电压)滤过器
B:电流继电器
C:零序方向继电器
D:计时器
电力系统中性点的接地方式包括( )
A:直接接地
B:经消弧线圈接地
C:不接地
电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
A:过电流保护
B:复合电压启动的过电流保护
C:负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
D:阻抗保护
下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,正确的是( )
A:单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁
B:双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁
C:35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题
关于电流保护的接线方式,说法正确的是( )
A:指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式
B:指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式
C:分为三相星形接线和两相星形接线两种
D:分为三相三角接线和两相三角接线两种
从保护原理上讲,不受系统振荡影响的是( )
A:暂态方向保护
B:电流纵差保护
C:距离保护
接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。( )
A:对
B:错
串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。( )
A:对
B:错
重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。( )
A:错误
B:正确
电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( )
A:错误
B:正确
采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )
A:错误
B:正确
为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
A:对
B:错
励磁流涌可达变压器额定电流的6-8倍。( )
A:对
B:错
在三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最小。( )
A:对
B:错
高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。( )
A:对
B:错
全阻抗继电器受故障点过渡电阻的影响比方向阻抗继电器大。( )
A:对
B:错
|
|