 电流互感器不完全星形接线,( )反应所有的接地故障。
A:能
B:不能
C:不确定
变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是( )
A:间断角闭锁
B:二次谐波制动
C:比率制动
对具有同步检定和无电压检定的重合闸装置,下列做法中,( )是正确的。
A:只能投入检定无压或检定同期继电器的一种
B:两侧都要投入检定同期继电器
C:两侧都要投入检定无压和检定同期的继电器
变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。
A:过电流
B:过负荷
C:瓦斯
断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到( )
A:所有电弧触头均分离的瞬间为止
B:各极触头间电弧最终熄灭为止
C:首相触头电弧熄灭为止
D:主触头分离瞬间为止
在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将( )
A:因短路相电压为零而拒动
B:因感受零序电压最大而灵敏动作
C:因零序电压为零而拒动
三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向
A:全阻抗继电器
B:方向圆阻抗继电器
C:偏移圆阻抗继电器
距离保护是以( )为核心元件构成的保护。
A:阻抗继电器
B:振荡闭锁
C:启动元件
跳闸出口继电器的起动电压不应超过直流额定电压的70%,也不应低于直流额定电压的( )
A:60%
B:50%
C:30%
D:10%
220千伏及以上电压等级的电网,线路继电保护一般都采用( )原则。
A:远后备
B:近后备
C:都可以
发电机的故障类型包括( )
A:定子绕组相间短路
B:定子绕组单相接地
C:转子绕组一点或两点接地
D:转子励磁回路励磁电流消失
变压器差动保护投入前,带负荷测相位和差电压(或差电流)的目的不包括( )
A:电流回路接线的正确性
B:差动保护的整定值
C:保护装置动作的正确性
保护用电流互感器二次回路接地点的不正确设置方式是( )
A:每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B:电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C:电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地
关于距离保护的说法,正确的是( )
A:它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
B:距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C:距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
D:接线复杂,可靠性比电流保护低
关于电压互感器和电流互感器二次接地错误的说法是( )
A:电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B:均属工作接地
C:均属保护接地
影响距离保护正确工作的因素包括( )
A:短路点过渡电阻
B:电力系统振荡
C:电压回路断线
D:串联电容补偿
对电力系统继电保护的基本要求是( )
A:选择性
B:可靠性
C:速动性
D:灵敏性
关于距离保护的说法,正确的是( )
A:它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性
B:距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性
C:距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85%
D:接线复杂,可靠性比电流保护低
电力变压器外部相间短路应采用的保护包括( )
A:过电流保护
B:复合电压启动的过电流保护
C:负序电流及单相式低电压起动的过电流保护
D:阻抗保护
影响距离保护正确工作的因素包括( )
A:短路点过渡电阻
B:电力系统振荡
C:电压回路断线
D:串联电容补偿
电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。( )
A:对
B:错
偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 ( )
A:对
B:错
方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )
A:对
B:错
高频保护中,收、发信机的主要作用是判别被保护线路是否发生故障。( )
A:错误
B:正确
方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。( )
A:错误
B:正确
为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
A:错误
B:正确
采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。( )
A:对
B:错
在串联谐振电路中,电感和电容的电压数值相等,方向相反。( )
A:对
B:错
为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。( )
A:对
B:错
长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大( )
A:错误
B:正确
|
|