电流互感器不完全星形接线,(      )反应所有的接地故障。
A:能
B:不能
C:不确定

如果采样频率fs=1200Hz,则相邻两采样点对应的工频电角度为(      )
A:30°
B:18°
C:15°
D:5°

瓦斯保护的动作要求是(      )
A:当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器
B:当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器
C:当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸

当线路中的电流超过最大负荷以后,有一种反应电流升高而动作的保护装置叫做( ?   ? )。
A:电压保护
B:差动保护
C:过电流保护
D:过电压保护

在最大运行方式下,电流保护的保护区较最小运行方式下的保护区(      )
A:大
B:小
C:相同
D:无法确定

对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用(      )
A:保护区末端金属性短路
B:保护区首端金属性短路
C:保护区内任何一点金属性短路

被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护(      )
A:能正确动作
B:可能拒动
C:可能误动

变电站接地网接地电阻过大对继电保护的影响是(      )
A:可能会引起零序方向保护不正确动作
B:可能会引起过流保护不正确动作
C:可能会引起纵差保护不正确动作

高压输电线路的故障,绝大部分是(      )
A:单相接地故障
B:两相接地短路
C:三相短路

线路末端发生金属性三相短路时,保护安装处母线测量电压(      )
A:为故障点至保护安装处之间的线路压降
B:与短路点相同
C:不能判定

差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对的(      )
A:选择性
B:速动性
C:灵敏性

使阻抗继电器刚好动作的最大测量阻抗称为继电器的(        )。
A:整定阻抗
B:测量阻抗
C:动作阻抗

在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性接地短路时,零序方向保护中的方向元件将(      )
A:因短路相电压为零而拒动
B:因感受零序电压最大而灵敏动作
C:因零序电压为零而拒动

发电机的负序过流保护主要是为了防止(      )
A:损坏发电机的定子线圈
B:损坏发电机的转子
C:损坏发电机的励磁系统

中性点不接地系统与直接接地系统相比供电可靠性(       )。
A:低
B:高
C:相同
D:无法确定

辅助继电器可分为(      )
A:中间继电器
B:时间继电器
C:信号继电器

装设分段电抗器的作用描述错误的是(       )
A:限制母线回路中的短路电流
B:吸收多余的无功功率
C:改善母线的电压质量
D:改进用户的功率因数

保护用电流互感器二次回路接地点的不正确设置方式是(      )
A:每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点
B:电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护屏上
C:电流互感器二次回路应分别在端子箱和保护屏接地

目前广泛应用的阻抗继电器幅值比较回路分为哪两种类型(      )
A:均压式
B:环流式
C:感应式
D:比较式

中性点不直接接地的系统中,对过补偿后电感电流与电容电流描述错误的是 (       )
A:电感电流大于电容电流
B:电感电流小于电容电流
C:电感电流等于电容电流

关于电压互感器和电流互感器二次接地错误的说法是(      )
A:电压互感器二次接地属工作接地,电流互感器属保护接地
B:均属工作接地
C:均属保护接地

影响距离保护正确工作的因素包括(      )
A:短路点过渡电阻
B:电力系统振荡
C:电压回路断线
D:串联电容补偿

电流保护的主要优点有(      )
A:简单
B:经济
C:工作可靠

电流保护采用两相不完全星形接线时,保护继电器的装设不正确的是(      )
A:A、B两相上
B:B、C两相上
C:A、C两相上

从保护原理上讲,不受系统振荡影响的是(       )
A:暂态方向保护
B:电流纵差保护
C:距离保护

方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(      )
A:错误
B:正确

为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保护两侧应选用相同变比的电流互感器。(      )
A:错误
B:正确

采用检无压检同期重合闸的线路,投检无压的一侧没有必要投检同期。(      )
A:错误
B:正确

重合闸前加速保护比重合闸后加速保护重合成功率高。(      )
A:错误
B:正确

闭锁式方向纵联保护一侧发信机损坏,无法发信,当正方向发生故障时,对侧的闭锁式方向纵联保护能够正确动作。(      )
A:错误
B:正确

长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大(        )
A:错误
B:正确

接地距离保护只在线路发生单相接地故障时动作,相间距离保护只在线路发生相间短路故障时动作。(      )
A:错误
B:正确

偏移特性阻抗继电器没有电压死区。 (       )
A:错误
B:正确

高频保护的主要优点是能快速切除被保护线路全长范围内的故障。(      )
A:错误
B:正确

变压器差动保护防止穿越性故障情况下误动的主要措施是比率制动。(      )
A:错误
B:正确

电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的稳定性。(       )
A:错误
B:正确

相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。(      )
A:错误
B:正确

对于线路—变压器组式接线,电流速断保护一般可以保护线路全长。(        )
A:错误
B:正确

在系统发生振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装点至振荡中心之间的阻抗值,保护就不会误动作。(      )
A:错误
B:正确

方向阻抗继电器的动作阻抗与测量阻抗的阻抗角无关。(        )
A:错误
B:正确